To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20160113-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem ms2-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 18 Jan 2016 09:01:13 +0100 |
Numer : LODMAN.20160113-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ms2 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2016-01-13 11:25:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-01-13 12:40:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:25 nie mamy łączności ze switchem ms2-esw. *** Działanie: 2016-01-18 09:01:00 (0,0) Piotr Goczał Od 8:37 ponownie nie mamy łączności ze switchem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-01-13 12:40:00 (1,0) Piotr Goczał O problemie został poinformowany lokalny administrator. 2016-01-13 13:39:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność ze switchem została odzyskana. Powodem przerwy jest uszkodzony patchcord, Będzie on wymieniany w piątek 15.01.2016 |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20151209-2 CLOSE: Prace na łączu Pionier - Geant., Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20160113-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem ms2-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20160113-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem ms2-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20160113-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem ms2-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |