Numer : LODMAN.20150821-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł GREYROCK Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2015-08-21 09:01:00 Koniec zdarzenia : 2015-08-21 10:22:00 Bilet otwarty : 2015-08-21 10:28:00 Bilet zamknięty : 2015-08-22 09:50:00 *** Opis problemu: Od godziny 09:01 brak połączenia ze switchem greyrock-esw. Przyczyną jest przecięcie przez pracowników firmy instalującej światłowody nie odpowiedniego kabla. *** Działanie: 2015-08-21 10:28:00 (1,0) Tomasz Berner O godzinie 10:22 odzyskano łączność ze switchem. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. *** Historia: |