Numer : PIONIER.20150817-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Olsztyn - Suwałki
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2015-08-17 06:43:00
Koniec zdarzenia : 2015-08-17 15:14:00
Bilet otwarty : 2015-08-17 09:02:00
Bilet zamknięty : 2015-08-17 17:09:00
*** Opis problemu:
Od godz. 06:43 obserwujemy brak połączenia na obu kanałach w relacji Olsztyn -
Suwałki.
*** Działanie:
2015-08-17 17:09:00 (0,1) Piotr Wilk
Transmisja w DWDM1 powróciła o 15:00 a w DWDM2 o 15:14.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamkniety.
*** Historia:
2015-08-17 09:46:00 (0,0) Tomasz Berner
Ekipa serwisowa dotarła do węzła w Piszu w celu dokonania pomiarów.
2015-08-17 10:26:00 (0,0) Tomasz Berner
Po wykonaniu pomiarów ekipa serwisowa udała się w spodziewane miejsce awarii.
2015-08-17 13:44:00 (0,0) Tomasz Berner
Ekipie naprawczej udało się dotrzeć na miejsce awarii. Uszkodzenie kabla
nastąpiło w skutek montowania ogrodzenia lasu. Obecnie ściągany jest zapas
kablowy z zasobnika.
Szacowany czas całkowitego usunięcia awarii to około godziny 15:30.
|