Numer : LODMAN.20150612-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ec1-wschod-esw
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2015-06-12 08:48:00
Koniec zdarzenia : 2015-06-12 12:57:00
Bilet otwarty : 2015-06-12 09:56:00
Bilet zamknięty : 2015-06-12 14:40:00
*** Opis problemu:
Od 08:48 nie mamy łączności ze switchem ec1-wschod-esw.
*** Działanie:
2015-06-12 10:01:00 (0,0) Michał Wierucki
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /nieznany/ na / 2015-06-12
12:00/
*** Przewidywany czas zakończenia:
2015-06-12 12:00
*** Zakończenie zdarzenia:
O 12:57 odzyskaliśmy kontakt z urządzeniem.
*** Historia:
2015-06-12 10:01:00 (0,0) Michał Wierucki
Przyczyną braku łączności są prace przeprowadzane w serwerowni na terenie EC1,
o których nie zostaliśmy poinformowani. Planowane zakończenie prac ok. godz. 12
|