To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20140718-1 CLOSE: Znaczący wzrost temperatury w węźle UML-TV |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 21 Jul 2014 09:17:48 +0200 |
Numer : LODMAN.20140718-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia UML-TV Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2014-07-18 15:06:00 Koniec zdarzenia : 2014-07-21 09:16:00 Bilet otwarty : 2014-07-18 15:09:00 Bilet zamknięty : 2014-07-21 09:17:00 *** Opis problemu: Obserwujemy znaczące podwyższenie temperatury w węźle UML-TV. *** Działanie: 2014-07-21 09:17:00 (0,1) Tomasz Berner Przyczyną wzrostu temperatury było odłączenie zasilania klimatyzacji. Po przywróceniu zasilania temeprtura w węźle wróciła do normy. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2014-07-18 15:09:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy działanie klimatyzacji w węźle. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20140719-1 UPDATE: Podwyższenie temperatury w węźle piotrk-mikr, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20140720-1 UPDATE: Uszkodzony kabel światłowodowy w relacji Gdańsk-Olsztyn., Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20140720-1 UPDATE: Uszkodzony kabel światłowodowy w relacji Gdańsk-Olsztyn., Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20140722-1 OPEN: Brak polaczenia ze switchem prok-pio-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |