To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20140625-2 OPEN: Awaria zasilania w Puławach |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 25 Jun 2014 11:04:46 +0200 |
Numer : PIONIER.20140625-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Puławy Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-06-25 10:46:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-06-25 11:04:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Trwa awaria głównego transformatora zasilający IUNG w Puławach. Ośrodek MAN działa na zasilaniu pomocniczym. *** Działanie: 2014-06-25 11:04:00 (1,0) Piotr Goczał Energetycy usuwają awarię ale jest to okres podwyższonego ryzyka dla dostępu do MANa i węzła sieci PIONIER (jeżeli przerwa w dopływie prądu będzie dłuższa niż 6-8 godzin). Czas usunięcia awarii nieznany. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20140611-1 UPDATE: Przeglądy węzłów sieci PIONIER w czerwcu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20140625-3 OPEN: Prace w AMSIX i GLIF, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20140618-1 CLOSE: Łódź - Warszawa / planowe prace światłowodowe, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20140625-3 OPEN: Prace w AMSIX i GLIF, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |