To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20140623-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle amuz-ds |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 23 Jun 2014 13:49:43 +0200 |
Numer : LODMAN.20140623-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł amuz-ds Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-06-23 10:19:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-06-23 10:45:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:19 UPS w węźle amuz-ds zgłasza pracę na baterii. Z informacji uzyskanych od administratora węzła wynika, że brak zasilania spowodowany jest awarią dotyczącą całego osiedla akademickiego. *** Działanie: 2014-06-23 13:49:00 (0,0) Piotr Goczał Stabilne zasilanie w węźle zostało przywrócone o 10:49. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20140623-1 OPEN: Brak zasilania w węźle amuz-ds, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20140611-1 UPDATE: Przeglądy węzłów sieci PIONIER w czerwcu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20140623-1 OPEN: Brak zasilania w węźle amuz-ds, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20140610-1 UPDATE: Prace na podstawowym połączeniu do Geant, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |