To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20140623-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle amuz-ds |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 24 Jun 2014 11:03:20 +0200 |
Numer : LODMAN.20140623-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł amuz-ds Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2014-06-23 10:19:00 Koniec zdarzenia : 2014-06-24 11:03:00 Bilet otwarty : 2014-06-23 10:45:00 Bilet zamknięty : 2014-06-24 11:03:00 *** Opis problemu: Od 10:19 UPS w węźle amuz-ds zgłasza pracę na baterii. Z informacji uzyskanych od administratora węzła wynika, że brak zasilania spowodowany jest awarią dotyczącą całego osiedla akademickiego. *** Działanie: 2014-06-23 13:49:00 (0,0) Piotr Goczał Stabilne zasilanie w węźle zostało przywrócone o 10:49. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |