Numer : PIONIER.20140219-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mx-cze
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2014-02-19 12:34:00
Koniec zdarzenia : 2014-02-26 17:02:00
Bilet otwarty : 2014-02-19 12:41:00
Bilet zamknięty : 2014-03-04 15:57:00
*** Opis problemu:
W przełączniku MX w Częstochowie przestał funkcjonować poprawnie zasilacz PEM0.
Pozostałe zasilacze działają poprawnie.
*** Działanie:
2014-03-04 15:57:00 (0,1) Piotr Wilk
Wadliwy zasilacz został wymieniony 26.02.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2014-02-19 15:42:00 (0,0) Piotr Goczał
Odłączenie zasilacza od zasilania i ponowne podłączenie nie poprawiło sytuacji.
Podjęta zostanie próba wyjęcia i ponownego włożenia zasilacza.
2014-02-19 16:24:00 (0,0) Piotr Goczał
Po wyjęciu i włożeniu zasilacza problem nadal występuje.
|