Numer : PIONIER.20131213-3
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Warszawa-Radom
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2013-12-13 15:32:00
Koniec zdarzenia : 2013-12-14 05:49:00
Bilet otwarty : 2013-12-13 15:44:00
Bilet zamknięty : 2013-12-14 08:20:00
*** Opis problemu:
Od około 14:40 obserwujemy podwyższone tłumienie w DWDM2 oraz niestabilna prace
kanałów w DWDM1 w podanej relacji. Podejrzewamy uszkodzenie kabla w relacji
Warszawa-Grojec. Problem zgłoszono de serwisanta kabla. Czas usunięcia
nieznany.
*** Działanie:
2013-12-13 22:54:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Wg informacji uzyskanych do serwisanta przyczyna usterki było zagięci kabla.
Problem został usunięty. Trwają prace majce na celu zakończenie prac
serwisowych. Poziom tłumienności wrócił do wartości sprzed awarii.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace naprawcze zostały zakończone.
*** Historia:
|