Numer : LODMAN.20130918-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł AMUZ-DS
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-09-18 08:26:00
Koniec zdarzenia : 2013-09-19 12:34:00
Bilet otwarty : 2013-09-18 08:39:00
Bilet zamknięty : 2013-09-19 13:37:00
*** Opis problemu:
Od 8:26 nie ma połączenia do przełącznika amuz-ds-esw.
*** Działanie:
2013-09-18 12:42:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność odzyskaliśmy o godzinie 11:57 po umieszczeniu w węźle dodatkowo UPSa.
Prace w węźle dalej trwają, szacowany czas zakończenia to godzina 15:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Uzyskaliśmy potwierdzenie, że dalszych wyłączeń zasilania nie należy się
spodziewać.
*** Historia:
2013-09-18 09:27:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną braku łączności jest wyłączenie zasilania w węźle związane z wymianą
instalacji elektrycznej o której nie zostaliśmy poinformowani.
W związku z brakiem łączności z węzłem AMUZ-DS nie ma również kontaktu ze
switchami mpk-lim-esw, umed-bard-esw,wap-esw.
|