Numer : LODMAN.20130823-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł e-gw2
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2013-08-23 14:48:00
Koniec zdarzenia : 2013-09-10 11:06:00
Bilet otwarty : 2013-08-23 15:02:00
Bilet zamknięty : 2013-09-10 11:06:00
*** Opis problemu:
Obserwujemy problemy z routerem e-gw2.
*** Działanie:
2013-08-27 20:42:00 (0,0) Witold Bogacki
Karta została wymieniona zgodnie z planem i pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie pracuje poprawnie. Ticket zamknięty.
*** Historia:
2013-08-23 15:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną jest nieprawidłowa praca karty FPC w slot 0.
2013-08-23 15:13:00 (0,0) Witold Bogacki
Karta została zrestartowana i połączenia przywrócone.
Problem został zgłoszony do serwisu.
2013-08-27 11:43:00 (0,0) Witold Bogacki
Serwis zalecił wymianę karty.
W trybie awarii, zostanie ona wymieniona w dniu dzisiejszym o 20:00.
|