Numer : LODMAN.20130409-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CK PŁ
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2013-04-09 09:06:00
Koniec zdarzenia : 2013-04-09 10:02:00
Bilet otwarty : 2013-04-09 09:24:00
Bilet zamknięty : 2013-04-22 11:17:00
*** Opis problemu:
Od 9:06 nie mamy zasilania miejskiego w budynku CK PŁ przy ul. Wólczańskiej
(LODMAN). Urządzenia zasilane są z generatora. Jest to okres podwyższonego
ryzyka.
*** Działanie:
2013-04-09 12:00:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilanie zostało przywrócone o 10:02.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2013-04-09 09:36:00 (0,0) Piotr Goczał
Przerwa w zasilaniu spowodowana jest poważną awarią energetyczną. Zasilania nie
mają kampusy Ai B PŁ. Próbujemy ustalić szczegóły w Zakładzie Energetycznym.
|