Numer : PIONIER.20121013-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER-Lublin
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2012-10-12 22:25:00
Koniec zdarzenia : 2012-10-15 14:31:00
Bilet otwarty : 2012-10-13 01:30:00
Bilet zamknięty : 2012-10-15 14:31:00
*** Opis problemu:
Od 2012-10-12 22:25 niestabilnie działa sesja BGP Lublin-COM PCWS backup z
Poznan-gw2-pcws.
*** Działanie:
2012-10-14 13:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 10:31.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2012-10-13 11:06:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną są restarty routera spowodowane przegrzewaniem się urządzenia z
powodu problemów z klimatyzacją.
Administratorzy z Lublina pracują nad rozwiązaniem problemu.
2012-10-13 15:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Jak na razie połączenie od godziny 13:22 pracuje stabilnie.
2012-10-14 05:17:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 04:50 połączenie ponownie nie działa.
|