Numer : PIONIER.20121013-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER-Lublin
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-10-12 22:25:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2012-10-13 01:30:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 2012-10-12 22:25 niestabilnie działa sesja BGP Lublin-COM PCWS backup z
Poznan-gw2-pcws.
*** Działanie:
2012-10-14 05:17:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 04:50 połączenie ponownie nie działa.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2012-10-13 11:06:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną są restarty routera spowodowane przegrzewaniem się urządzenia z
powodu problemów z klimatyzacją.
Administratorzy z Lublina pracują nad rozwiązaniem problemu.
2012-10-13 15:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Jak na razie połączenie od godziny 13:22 pracuje stabilnie.
|