Numer : PIONIER.20121002-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Opole
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2012-10-02 10:18:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2012-10-02 10:45:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 9:39 urzadzenia w Opolu zglaszaja brak zasilania oraz nie dzialaja
polaczenia
miedzy MXami Wrocla-Opole-Katowice. Administrator z Opola potwierdzil ze jest
tam
awaria zasilania w calym budynku. Nie jest znany czas jej usuniecia.
*** Działanie:
2012-10-02 11:41:00 (0,0) Witold Bogacki
O 10:14 zasilanie w wezle zostalo przywrocone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2012-10-02 10:45:00 (1,0) Witold Bogacki
Awaria zasilania ma potrwac do okolo 11:30 ale moze uda sie wczesniej
przelaczyc urzadzenia na inne zasilanie.
|