Numer : LODMAN.20120922-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pkp-tuw
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2012-09-22 08:00:00
Koniec zdarzenia : 2012-09-22 12:50:00
Bilet otwarty : 2012-09-22 08:17:00
Bilet zamknięty : 2012-09-28 13:24:00
*** Opis problemu:
Od 08:00 nie ma zasilania w węźle pkp-tuw.
Urządzenia w węźle są zasilane z baterii UPS-a, który twierdzi, że podtrzyma
zasilanie jeszcze przez 2 godziny i 58 minut.
*** Działanie:
2012-09-22 13:56:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 12:50 zasilanie w węźle zostało przywrócone, nie wiadomo jednak czy
oznacza to zakończenie prac.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2012-09-22 09:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Dowiedzieliśmy się, że trwają prace energetyczne o których nie zostaliśmy
powiadomieni.
Według oficjalnych informacji prace mają potrwać do jutra do godziny 20:00.
Istnieje jednak szansa, że być może dzisiaj około 15:00 zasilanie zostanie
przywrócone.
UPS twierdzi, że podtrzyma zasilanie jeszcze przez 2 godziny i 19 minut.
|