Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20120922-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20120922-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 28 Sep 2012 13:24:21 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20120922-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pkp-tuw
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2012-09-22 08:00:00
Koniec zdarzenia   : 2012-09-22 12:50:00
Bilet otwarty      : 2012-09-22 08:17:00
Bilet zamknięty    : 2012-09-28 13:24:00


*** Opis problemu:
Od 08:00 nie ma zasilania w węźle pkp-tuw.
Urządzenia w węźle są zasilane z baterii UPS-a, który twierdzi, że podtrzyma 
zasilanie jeszcze przez 2 godziny i 58 minut.


*** Działanie:
2012-09-22 13:56:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 12:50 zasilanie w węźle zostało przywrócone, nie wiadomo jednak czy 
oznacza to zakończenie prac.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2012-09-22 09:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Dowiedzieliśmy się, że trwają prace energetyczne o których nie zostaliśmy 
powiadomieni.
Według oficjalnych informacji prace mają potrwać do jutra do godziny 20:00.
Istnieje jednak szansa, że być może dzisiaj około 15:00 zasilanie zostanie 
przywrócone.
UPS twierdzi, że podtrzyma zasilanie jeszcze przez 2 godziny i 19 minut.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20120922-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle pkp-tuw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=