Numer              : PIONIER.20120919-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Radom
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2012-09-19 14:19:00
Koniec zdarzenia   : 2012-09-24 13:29:00
Bilet otwarty      : 2012-09-19 14:57:00
Bilet zamknięty    : 2012-09-24 13:30:00


*** Opis problemu:
Administratorzy z Radomia poinformowali, że wystąpiła awaria zasilania
miejskiego.Urządzenia w węźle PIONIER są na zasilaniu bateryjnym, ale jest to
okres podwyższonego ryzyka dla węzła PIONIER i połączeń. Przełącznik MX w
Radomiu dołączony był do UPSa sieci miejskiej który od godziny 14:37 nie działa.



*** Działanie:
2012-09-20 14:36:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Sesja zapasowa wróciła do pracy o 14:09.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2012-09-19 15:04:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 14:30 nie działają wszystkie połączenia L2 w DWDM1 (padł XMR) oraz
połączenia do MX-Radom DWDM2. Administratorzy z Radomia potwierdzili ze
skończyły się baterie w UPSach. Czas usunięcia awarii energetyki nieznany.

2012-09-19 15:55:00 (0,0) Piotr Goczał
Od około 15:00 wznowiły pracę XMR i MX w Radomiu. Nadal jednak nie działają
sesje BGP z Radomia do routerów w Poznaniu, czyli MAN jest niedostępny. Od 
15:37 po restarcie wznowił prace kanal 2 na xmr-radom.pomiędzy Radomiem a 
Warszawa.

2012-09-19 18:27:00 (0,0) Piotr Goczał
Według informacji uzyskanych z NOC w Radomiu, winny jest router w Radomiu.
Aktualnie administratorzy wymieniają urządzenie.


2012-09-20 10:42:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godziny 18:57 obie sesje z Radomia do Poznania działają poprawnie.

2012-09-20 10:55:00 (0,0) Piotr Goczał
Korekta: sesja backupowa nadal nie działa.