Numer : LODMAN.20120908-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-rekt-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-09-08 11:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-09-08 11:24:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:02 nie mamy kontaktu ze switchem pl-rekt-esw. *** Działanie: 2012-09-08 13:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt ze switchem został odzyskany o 13:40. Okazało się, że uszkodzony został UPS. Węzeł pracuje teraz na niegwarantowanym zasilaniu. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |