Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20120905-1 UPDATE: Przerwa w dostawie zasilania z sieci m

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20120905-1 UPDATE: Przerwa w dostawie zasilania z sieci miejskiej
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 8 Sep 2012 12:47:18 +0200 (MET DST)
Numer              : PIONIER.20120905-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł LODMAN
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-09-08 08:00:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2012-09-05 15:55:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
W sobotę 2012.09.08, w godz 8:00 - 14.00 w związku prowadzonymi pracami na 
terenie kampusu Politechniki Łódzkiej, wystąpi przerwa w dostawie zasilania 
z sieci miejskiej.
Zasilanie węzła LODMAN/PIONIER będzie podtrzymywane z generatora prądotwórczego.


*** Działanie:
2012-09-08 12:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie z sieci energetycznej zostało przywrócone o 11:07.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2012-09-08 14:00


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2012-09-08 09:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Wyłączenie zasilania nastąpiło o 08:13.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>