Numer              : PIONIER.20120419-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Olsztyn backup TP i PCWS
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-04-19 10:45:00
Koniec zdarzenia   : 2012-04-10 12:39:00
Bilet otwarty      : 2012-04-19 10:58:00
Bilet zamknięty    : 2012-04-26 13:24:00


*** Opis problemu:
Od 10:45 nie działają połączenie zapasowe Olsztyna do usług TP oraz PCWS.


*** Działanie:
2012-04-19 12:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenia wróciły do pracy o 12:39.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2012-04-19 12:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Wg informacji uzyskanych z Olsztyna przyczyną są prace prowadzone w MAN-ie.