To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20120314-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Radomsku |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sun, 25 Mar 2012 09:16:47 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20120314-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-03-14 11:23:00 Koniec zdarzenia : 2012-03-14 12:09:00 Bilet otwarty : 2012-03-14 12:10:00 Bilet zamknięty : 2012-03-25 09:16:00 *** Opis problemu: Od godziny 11:23 urządzenia w węźle w Radomsku pracują na zasilaniu zapasowym z UPS. *** Działanie: 2012-03-14 12:32:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie w węźle powróciło o godzinie 12:09. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pracuje poprawnie. *** Historia: 2012-03-14 12:10:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20111116-1 UPDATE: Prace na linii Rzeszów-Kraków, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20120325-1 OPEN: Brak łączności ze switchem sm-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20111116-1 UPDATE: Prace na linii Rzeszów-Kraków, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20120325-1 OPEN: Brak łączności ze switchem sm-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |