Numer              : PIONIER.20120308-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Kielce backup
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-03-08 11:05:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2012-03-08 12:39:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 11:06 nie działają zapasowe połączenia do Kielc.


*** Działanie:
2012-03-08 13:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyna są prace (aktualizacja oprogramowania), które miały być prowadzone w 
godzinach 11:00 - 12:00 na systemie DWDM, w którym jest zestawione połączenie 
zapasowe dla MAN Kielce.
Prace spowodowały dłuższą przerwę w transmisji niż początkowo planowano, gdyż 
pojawiły się problemy z nowym oprogramowaniem.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia: