Numer : LODMAN.20120105-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł piotrk-mikr
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2012-01-05 10:03:00
Koniec zdarzenia : 2012-01-10 09:09:00
Bilet otwarty : 2012-01-05 10:21:00
Bilet zamknięty : 2012-02-14 00:37:00
*** Opis problemu:
Od 10:03 nie mamy zasilania z sieci energetycznej w węźle piotrk-mikr.
Nasze urządzenia są zasilane z baterii UPS-a, który raportuje, że będzie
jeszcze w stanie dostarczać zasilanie przez 6h18m.
*** Działanie:
2012-01-10 09:26:00 (0,0) Witold Bogacki
O 09:09 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2012-01-05 10:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od osoby z firmy, gdzie znajduje się nasz węzeł, dowiedzieliśmy się, że jest to
rozległa awaria zasilania w Piotrkowie Trybunalskim.
Nie jest na razie znany czas przywrócenia zasilania.
2012-01-05 11:30:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 11:16.
2012-01-05 11:34:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Okazało się, że było to zaplanowane na okres 2 godzin wyłączenie prądu.
2012-01-10 09:11:00 (0,0) Witold Bogacki
od godz 8:26 ponownie brak zasilania z sieci miejskiej. Praca węzła
podtrzymywana jest przez UPS.
|