Numer : PIONIER.20120107-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Elbląg
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-01-07 14:47:00
Koniec zdarzenia : 2012-01-07 22:06:00
Bilet otwarty : 2012-01-07 15:47:00
Bilet zamknięty : 2012-02-03 12:00:00
*** Opis problemu:
Nie działają oba połączenia do Elbląga.
*** Działanie:
2012-01-07 22:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenia do Elbląga wróciły do pracy o 22:06.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2012-01-07 15:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Istnieje prawdopodobieństwo, że sytuacja ta może mieć związek z problemami z
zasilaniem jakie występują w Elblągu.
2012-01-07 21:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Pomimo przywrócenia zasilania o 19:49 sesje BGP w dalszym ciągu są rozstawione.
|