[INFO] LODMAN.20110717-1 CLOSE: Awaria zasilania w umed-a1

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20110717-1 CLOSE: Awaria zasilania w umed-a1
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 25 Jul 2011 12:34:44 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20110717-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-a1
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2011-07-17 11:33:00
Koniec zdarzenia   : 2011-07-17 19:33:00
Bilet otwarty      : 2011-07-17 11:55:00
Bilet zamknięty    : 2011-07-25 12:34:00


*** Opis problemu:
Od 11:33 urządzenia w węźle umed-a1 są zasilane z baterii UPS-a.
UPS mówi, że jest baterie wystarczą mu jeszcze na 6h 17min pracy.


*** Działanie:
2011-07-17 19:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 19:33.
Żadna przerwa w pracy urządzeń nie wystąpiła.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2011-07-17 16:08:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Około 13:00 sprawa została przekazana administratorowi Uniwersytetu Medycznego, 
na którego terenie znajduje się węzeł.
UPS mówi, że baterie wystarczą mu jeszcze na 3 godziny pracy.