To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20110719-2 UPDATE: Brak łączności z węzłem CMiW |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 20 Jul 2011 15:11:32 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20110719-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CMiW Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2011-07-19 17:59:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-07-19 18:32:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 17:59 nie mamy łączności z węzłem w Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN. Urządzenia sygnalizują awarie łącza optycznego do węzła. *** Działanie: 2011-07-20 15:11:00 (0,0) Piotr Goczał Brak łączności spowodowany był awarią światłowodu u dostawcy. Od godziny 14:32 łącze działa poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20110719-1 UPDATE: Brak łączności w relacji Zamość-Rzeszów, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20110720-1 OPEN: Brak łączności ze switchem mpk-nsa-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20110719-2 OPEN: Brak łączności z węzłem CMiW, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20110720-1 OPEN: Brak łączności ze switchem mpk-nsa-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |