To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20110719-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem uma-tra-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 19 Jul 2011 10:48:04 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20110719-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UMA-TRA Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2011-07-19 09:04:00 Koniec zdarzenia : 2011-07-19 10:44:00 Bilet otwarty : 2011-07-19 09:42:00 Bilet zamknięty : 2011-07-19 10:48:00 *** Opis problemu: Brak łączności ze switchem uma-tra-esw *** Działanie: 2011-07-19 09:42:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Przyczyną awarii jest planowana likwidacja switcha. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |