Numer              : PIONIER.20110713-3
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Level3 PCWS backup
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2011-07-13 19:26:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2011-07-13 21:16:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 19:26 jeden z 2 dwóch linków wchodzących w skład zapasowego 
połączenia do Level 3 (PCWS) pracuje niestabilnie. Problem zgłoszono do Level3.




*** Działanie:
2011-07-14 09:22:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii było przegrzewanie się urządzenia u dostawy Level3.
Od godz. 22:15 (13.07) łącznie pracuje stabilnie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany