To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20110614-1 CLOSE: Awaria połączeń zapasowych do Level3 PCWS |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 17 Jun 2011 17:02:49 +0200 (MET DST) |
Numer : PIONIER.20110614-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Level3 PCWS Backup Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2011-06-14 11:03:00 Koniec zdarzenia : 2011-06-14 19:36:00 Bilet otwarty : 2011-06-14 13:13:00 Bilet zamknięty : 2011-06-17 17:02:00 *** Opis problemu: Od 11:03 nie działają oba połączenia zapasowe do routera Level3 we Frankfurcie. Awaria prawdopodobnie jest powiązana z uszkodzeniem łącza Wrocław-Zielona Góra. *** Działanie: 2011-06-14 19:51:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenia wznowiły pracę o 19:36. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Od 19:36 (14.06) połączenie działa poprawnie. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20110614-2 CLOSE: Awaria na linii Wrocław - Zielona Góra, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20110616-1 UPDATE: Rekonfiguracja na routerze e-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20110614-2 CLOSE: Awaria na linii Wrocław - Zielona Góra, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20110616-1 UPDATE: Rekonfiguracja na routerze e-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |