Numer : LODMAN.20110302-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł plck-gw3, wisinf-gw
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2011-03-02 03:32:00
Koniec zdarzenia : 2011-03-15 13:27:00
Bilet otwarty : 2011-03-02 03:57:00
Bilet zamknięty : 2011-03-15 14:16:00
*** Opis problemu:
O godzinie 03:32 straciliśmy łączność z częścią routerów w MAN. Problem dotyczy
urządzeń: plck-gw3, lze-gw, wsinf-gw.
*** Działanie:
2011-03-02 04:39:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 04:26 łączność została przywrócona. Przyczyną był awaria zasilania w
węźle ULCK.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Pośrednio przyczyną braku łączności z routerem plck-gw3, był błąd w
oprogramowaniu przełączników szkieletowych mpls.
Oprogramowanie to będzie wymieniane, o czym poinformujemy.
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|