Numer : PIONIER.20110301-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł poznan-gw1
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2011-03-01 22:50:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-03-01 22:53:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O godzinie 22:50 router poznan-gw1 samoistnie zrestartował wszystkie karty
liniowe.
*** Działanie:
2011-03-01 23:38:00 (0,0) Piotr Goczał
Nie pracują wszystkie połączenia znajdujące się na kartach w slocie 5 routera.
Router zostanie wyłączony fizycznie z prądu i włączony ponownie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-03-01 22:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Karty liniowe nie odpowiadają na próby restartu, w związku z tym zrestartowany
zostanie cały router.
2011-03-01 23:23:00 (0,0) Piotr Goczał
Po restarcie routera odzyskano z nim łączność, część sesji BGP nadal nie działa.
|