Numer : LODMAN.20110113-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł uml-tv
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-01-13 22:00:00
Koniec zdarzenia : 2011-01-14 02:20:00
Bilet otwarty : 2011-01-13 22:20:00
Bilet zamknięty : 2011-01-27 10:23:00
*** Opis problemu:
Od 22:00 nie ma zasilania w uml-tv. UPS podtrzyma urządzenia przez ok 50 min.
*** Działanie:
2011-01-14 09:08:00 (0,0) Piotr Wilk
Napięcie zostało przywrócone o 2:20.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł pracuje poprawnie.
*** Historia:
2011-01-13 23:23:00 (0,0) Piotr Wilk
Przyczyną braku zasilania są kolejne planowane prace energetyczne, o których
nie zostaliśmy poinformowani. Prace potrwają kilka godzin. Szacowany czas
podtrzymania zasilania z UPS to 11min.
2011-01-14 00:32:00 (0,0) Piotr Wilk
Łączność z węzłem straciliśmy o 0:16.
|