Numer : LODMAN.20101014-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wckp Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-10-14 07:49:00 Koniec zdarzenia : 2010-10-14 08:12:00 Bilet otwarty : 2010-10-14 08:11:00 Bilet zamknięty : 2010-10-21 11:34:00 *** Opis problemu: O godzinie 7:49 wystąpił zanik zasilania w węźle WCKP. Urządzenia zasilane są z UPSa. Prognozowany czas pracy węzła: 3 godziny 50 minut. *** Działanie: 2010-10-14 08:39:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie węzła zostało przywrócone o 8:12. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |