Date: Sat, 17 Jul 2010 22:18:54 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20100717-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł piotrk-mikr
Nadawca            : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-07-17 21:40:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2010-07-17 22:06:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 21:40 nasz UPS w węźle piotrk-mikr raportuje, że nie ma zasilania z sieci 
energetycznej.
Nasze urządzenia pracują na bateriach UPS-a, który twierdzi, że zasilania 
wystarczy mu jeszcze na 6 godzin i 31 minut pracy.


*** Działanie:
2010-07-17 22:18:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 22:05 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany