Numer : PIONIER.20100428-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznan-Warszawa
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-04-28 09:03:00
Koniec zdarzenia : 2010-04-28 14:38:00
Bilet otwarty : 2010-04-28 12:27:00
Bilet zamknięty : 2010-04-29 16:44:00
*** Opis problemu:
Od 9:03 delta-gorki przysyła alarmy o braku zasilania. Nie udało się dodzwonić
do posterunku energetycznego żeby potwierdzić awarie zasilania. Jest to wiec
podwyższone ryzyko dla łącza w relacji Poznań-Warszawa.
*** Działanie:
2010-04-28 17:20:00 (0,0) Piotr Goczał
O 14:38 przywrócono zasilanie w Górkach.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-04-28 16:24:00 (0,0) Piotr Goczał
Wg info z Hawe przyczyna jest wymieniany slup energetyczny.
|