Numer              : LODMAN.20100309-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-a1
Nadawca            : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-03-09 04:52:00
Koniec zdarzenia   : 2010-03-10 16:00:00
Bilet otwarty      : 2010-03-09 05:31:00
Bilet zamknięty    : 2010-03-10 16:00:00


*** Opis problemu:
Od godziny 04:52 brak zasilania w węźle umed-a1. Urządzenia pracują na 
zasilaniu z UPSa. Szacowany czas do wyczerpania baterii to 08:16.


*** Działanie:
2010-03-09 10:10:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie w węźle powróciło o godzinie 08:43.
Nie wystąpiła przerwa w zasilaniu urządzeń z zasilania zapasowego.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia: