Numer : PIONIER.20100209-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł poznan-gw1
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2010-02-09 13:37:00
Koniec zdarzenia : 2010-02-12 14:17:00
Bilet otwarty : 2010-02-09 13:48:00
Bilet zamknięty : 2010-02-12 14:17:00
*** Opis problemu:
Router poznan-gw1 pracuje nieprawidło. Zerwane zostały wszystkie sesje bgp edu,
pcws i tp.
*** Działanie:
2010-02-09 15:11:00 (0,0) Witold Bogacki
Po restarcie router pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2010-02-09 13:48:00 (1,0) Witold Bogacki
Trwa diagnostytyka przyczyny awarii. Zrestartowane zostały moduły FPC.
2010-02-09 13:55:00 (0,0) Witold Bogacki
Restart modułów FPC pomógł - urządzenie wznowiło prace. Sesje bgp zestawiają
siÄ™.
2010-02-09 14:14:00 (0,0) Witold Bogacki
Router cały czas pracuje nieprawidłowo - zostanie zrestartowany.
2010-02-09 14:34:00 (0,0) Witold Bogacki
Router został zrestartowany.
|