Numer : LODMAN.20091118-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł amuz-gda-gw
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-11-18 07:21:00
Koniec zdarzenia : 2009-11-27 11:48:00
Bilet otwarty : 2009-11-18 07:37:00
Bilet zamknięty : 2009-11-27 11:49:00
*** Opis problemu:
Od 7:21 nie mamy połączenia z routerem amuz-gda-gw.
*** Działanie:
2009-11-27 11:57:00 (0,0) Piotr Wilk
Ticket ponownie otwarty.
Otrzymano informację od admina o braku zasilania w węźle.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Nie ma odpowiedzi. Ticket zamknięty.
*** Historia:
2009-11-18 09:13:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 9:05 łączność została przywrócona. Przyczyną awarii był brak
zasilania. Cały czas czekam na wyjaśnienia ze strony operatora lokalnego w
węźle.
|