Numer : PIONIER.20090406-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER PCWS backup - Level3
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2009-04-06 14:33:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2009-04-06 15:15:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 14:33 nie działa połączenie backupowe (BBDT3858) do routera Level3 we
Frankfurcie.
*** Działanie:
2009-04-06 23:53:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 22:45 łączność została przywrócona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2009-04-06 15:15:00 (1,0) Tomasz Berner
Powiadomiono Level3.
Level3 przekazało problem do dostawcy łącza Frankfurt-Poznań w celu sprawdzenia.
Przyczyny i czas usunięcia awarii nieznane.
2009-04-06 16:43:00 (0,0) Tomasz Berner
Level3 przekazało, że przyczyną awarii jest uszkodzony światłowód.
Czas usunięcia awarii nieznany.
|