Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

PIONIER.20081213-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem si�owni 48V w szafie Pio

To: info@man.lodz.pl
Subject: PIONIER.20081213-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem siowni 48V w szafie Pioniera
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 15 Dec 2008 08:41:58 +0100 (MET)
Numer              : PIONIER.20081213-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Łódź
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2008-12-13 07:15:00
Koniec zdarzenia   : 2008-12-15 08:41:00
Bilet otwarty      : 2008-12-13 10:39:00
Bilet zamknięty    : 2008-12-15 08:41:00


*** Opis problemu:
Od 7:15 silownia Delta w Łodzi zglasza braki zasilania sieciowego 230V.
Pracuje wtedy na zasilaniu bateryjnym.
Nie wygląda to jednak na problemy z zasilaniem samego urządzenia, ale wymaga to 
jeszcze dodatkowego potwierdzenia.
Trwa ustalanie przyczyny problemów.


*** Działanie:
2008-12-13 11:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 10:11 urządzenie przestało komunikować o problemach z zasilaniem i pracuje 
normalnie.
Przez cały czas do urządzenia było doprowadzane zasilanie. Nie było żadnych 
przerw. Być może Delta uznała, że różnica między fazami jest niewłaściwa i 
przeszła na zasilanie bateryjne.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • PIONIER.20081213-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem siowni 48V w szafie Pioniera, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=