Numer : PIONIER.20081030-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Opole
Nadawca : Jerzy Grzenda
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-10-30 04:14:00
Koniec zdarzenia : 2008-11-03 20:41:00
Bilet otwarty : 2008-10-30 04:35:00
Bilet zamknięty : 2008-11-07 16:14:00
*** Opis problemu:
Od 04:14 nie działają wszystkie sesje BGP do Opola.
XMR-a w Opolu cały czas jest dostępny.
*** Działanie:
2008-11-04 09:18:00 (0,0) Tomasz Berner
Administrator z Opola poinformował o zakończeniu prac związanych z naprawą
UPS-a.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace naprawcze UPSa zakończono. Wystąpila sumaryczna przerwa 2h i 15min w
dostępie do MANu.
*** Historia:
2008-10-30 08:41:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
O 6:18 połączenia wznowiły pracę.
Przyczyną przerwy był brak zasilania oraz niedziałający UPS w MAN-ie.
Energetyka w Opolu przywrociła zasilanie i nie przewiduje dalszych wyłączeń.
Nadal nie działa UPS w MAN-ie.
Na dziĹ› zapowiedziany jest przyjazd serwisu.
|