Numer : PIONIER.20080914-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Lublin - Rzeszów
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-09-13 19:17:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-09-14 10:08:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od wczoraj, od 19:17 obserwowana była niestabilna praca połączenia Lublin -
Rzeszów.
Od 23:03 łącze przestało pracować wogóle.
Awaria została zgłoszona do Exatela.
*** Działanie:
2008-09-14 20:14:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 18:37.
Uszkodzona karta została wymieniona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-09-14 10:08:00 (1,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Exatel poinformował, że mają problem z kartą po swojej stronie i czekają na
serwis.
|