Numer : PIONIER.20080609-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : linia Poznań-Gorzów
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-06-09 14:00:00
Koniec zdarzenia : 2008-06-23 16:21:00
Bilet otwarty : 2008-06-09 12:28:00
Bilet zamknięty : 2008-06-23 16:22:00
*** Opis problemu:
Na dzisiaj na godziny 14:00 zaplanowano przeprowadzenie testów modulów XFP.
W związku z tym wyłączony zostanie kanał 6 na łączu Poznań-Gorzów.
Ruch powinien zostać przeniesiony na łącza zapasowe. Prace potrwają kilka dni.
W czasie prac łącze pracujące na kanale 6 będzie obsługiwane przez testowane
moduły XFP.
W czasie prac nie przewiduje się problemów z obsługą ruchu przez XMRy w
Poznaniu i Gorzowie.
*** Działanie:
2008-06-11 12:28:00 (0,0) Tomasz Berner
Prace sÄ… kontynuowane w dniu dzisiejszym od godz. 11:17.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-06-20 17:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Testy zostaly tymczasowo zakonczone. Nie zanotowano przerw w dostepnosci i
dzialaniu XMRow w Poznaniu i w Gorzowie. Byc moze testy beda kontynuowane w
pozniejszym terminie o ktorym poinformujemy w osobnym tickecie.
*** Historia:
2008-06-09 14:39:00 (0,0) Tomasz Berner
Prace rozpoczęły się o godz. 14:17. Wyłączony został kanał 6
|