Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

PIONIER.20080603-1 CLOSE: Modernizacja zasilania w MAN Pu�awy

To: info@man.lodz.pl
Subject: PIONIER.20080603-1 CLOSE: Modernizacja zasilania w MAN Pu³awy
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 18 Jun 2008 12:47:05 +0200 (MET DST)
Numer              : PIONIER.20080603-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł PulMAN
Nadawca            : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-06-03 13:15:00
Koniec zdarzenia   : 2008-06-10 09:22:00
Bilet otwarty      : 2008-06-03 11:04:00
Bilet zamknięty    : 2008-06-18 12:47:00


*** Opis problemu:
Dziś prowadzone będą prace przy modernizacji zasilania budynku węzła sieciowego 
i serwerowni OSK PulMAN. Wyłączenia zasilania, wymagane do przeprowadzenia 
prac, 
zaplanowane zostały na godziny: 13:15 - 14:00. W czasie wyłączeń urządzenia 
będą 
zasilane z zasilaczy awaryjnych - nie przewidujemy więc przerw, ale jest to 
okres 
podwyższonego ryzyka.



*** Działanie:
2008-06-03 16:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Wg informacji z Puław prawdopodobnie UPS ma dzielone obwody wyjściowe i na 
jednym 
z obwodów musiał nie podtrzymać zasilania w chwili wyłączenia zasilania z sieci 
energetycznej, co spowodowało restart XMRa.



*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-06-03 14:00


*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zakończono. Ticket zamknięty.


*** Historia:
2008-06-03 13:33:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace rozpoczęły sie wcześniej niz planowano i w wyniku wyłączenia zasilania 
około
12:58 wystąpiła 2-minutowa przerwa w dostąpie do węzła sieci Pionier w 
Puławach. 
W wyniku braku prądu na wszystkich 4 zasilaczach zrestartował się xmr-pulawy. 

2008-06-03 14:13:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały zakończone. Administratorzy z Pulaw potwierdzili, ze XMR 
podłączony 
jest poprawnie:
- 2 zasilacze do UPSa
- 2 zasilacze bezpośrednio z sieci energetycznej.
Ich zdaniem UPS raczej nie był powodem restartu XMRa, wiec ostatecznie 
przyczyny 
pozostajÄ… nieznane.


<Pop. w WÄ…tku] Aktualny WÄ…tek [Nast. w WÄ…tku>
  • PIONIER.20080603-1 CLOSE: Modernizacja zasilania w MAN Pu³awy, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=