Numer : LODMAN.20080605-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mpk-lim, umed-bard, wap
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-06-05 08:54:00
Koniec zdarzenia : 2008-06-05 13:40:00
Bilet otwarty : 2008-06-05 09:22:00
Bilet zamknięty : 2008-06-08 22:25:00
*** Opis problemu:
Od 8:54 nie działają połączenia do przełączników mpk-lim-esw, umed-bard-esw,
wap-esw.
*** Działanie:
2008-06-05 13:43:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 13:40 działa połączenie do mpk-lim-esw.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2008-06-05 09:31:00 (0,0) Piotr Wilk
Przyczyną braku łączności jest prawdopodobnie brak zasilania w weźle wap.
2008-06-05 11:08:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 09:59 działa połączenie do przełącznika wap-esw.
2008-06-05 11:15:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 09:59 działa również połączenie do przełącznika umed-bard-esw.
|