Numer : PIONIER.20080603-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł PulMAN
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-06-03 13:15:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-06-03 11:04:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Dziś prowadzone będą prace przy modernizacji zasilania budynku węzła sieciowego
i serwerowni OSK PulMAN. Wyłączenia zasilania, wymagane do przeprowadzenia
prac,
zaplanowane zostały na godziny: 13:15 - 14:00. W czasie wyłączeń urządzenia
będą
zasilane z zasilaczy awaryjnych - nie przewidujemy więc przerw, ale jest to
okres
podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2008-06-03 16:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Wg informacji z Puław prawdopodobnie UPS ma dzielone obwody wyjściowe i na
jednym
z obwodów musiał nie podtrzymać zasilania w chwili wyłączenia zasilania z sieci
energetycznej, co spowodowało restart XMRa.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-06-03 14:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-06-03 13:33:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace rozpoczęły sie wcześniej niz planowano i w wyniku wyłączenia zasilania
około
12:58 wystąpiła 2-minutowa przerwa w dostąpie do węzła sieci Pionier w
Puławach.
W wyniku braku prądu na wszystkich 4 zasilaczach zrestartował się xmr-pulawy.
2008-06-03 14:13:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały zakończone. Administratorzy z Pulaw potwierdzili, ze XMR
podłączony
jest poprawnie:
- 2 zasilacze do UPSa
- 2 zasilacze bezpośrednio z sieci energetycznej.
Ich zdaniem UPS raczej nie był powodem restartu XMRa, wiec ostatecznie
przyczyny
pozostajÄ… nieznane.
|