Numer : PIONIER.20080314-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Koszalin
Nadawca : Jerzy Grzenda
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-03-14 16:18:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-03-14 16:47:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 16:18 brak połączenia do Koszalina. Administratorzy w Koszlinie zostali
poinformowani.
*** Działanie:
2008-03-15 01:49:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 1:18 do 1:36 ponownie brak połączenia. Po wykonaniu restartu karty
GigabitEthernet połączenie działa poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-03-14 17:52:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 17.23 połączenie do Koszalina działa poprawnie. Przyczyną awarii był problem
z jednÄ… z kart GigabitEthernet.
|