Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiw贸w] [Inne Listy]

LODMAN.20080129-3 CLOSE: Awaria zasilania w w锟斤拷le CBMM

To: info@man.lodz.pl
Subject: LODMAN.20080129-3 CLOSE: Awaria zasilania w w昙le CBMM
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 11 Feb 2008 10:13:39 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20080129-3
W艂a艣ciciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : w臋ze艂 CBMM
Nadawca            : Witold Bogacki
Pocz膮tek zdarzenia : 2008-01-29 14:55:00
Koniec zdarzenia   : 0000-00-00 00:00:00
Bilet otwarty      : 2008-01-29 15:12:00
Bilet zamkni臋ty    : 2008-02-11 10:13:00


*** Opis problemu:
O godz 14:55 wyst膮pi艂a przerwa zasilaniu w臋z艂a w CBMM. Urz膮dzenia pracuj膮ce w 
w臋藕le zrestartowa艂y si臋


*** Dzia艂anie:
2008-01-30 12:25:00 (0,0) Piotr Gocza艂
W臋ze艂 CBMM w dalszym ci膮gu pracuje niestabilnie. Trwaj膮 prace prowadzone przez 
elektryka CBMM maj膮ce na celu usuni臋cie awarii.



*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany


*** Zako艅czenie zdarzenia:
Zgodnie z informacja uzyskan膮 od operator贸w w CBMM, awaria zosta艂a usuni臋ta w 
dniu 2008-01-30. Ticket zostaje zamkni臋ty.



*** Historia:
2008-01-29 15:12:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyn膮 awarii by艂 bezpiecznik r贸偶nicowy, kt贸ry z niewiadomych przyczyn 
wy艂膮czy艂 si臋 i odci膮艂 zasilanie do w臋z艂a. W chwili obecnej w臋ze艂 wznowi艂 prace 
i pracuje poprawnie. Przerwa trwa艂a ok 3 minut.

2008-01-29 15:33:00 (0,0) Witold Bogacki
O 15:24 ponownie wyst膮pi艂a przerwa w pracy urz膮dze艅. Urz膮dzenia zrestartowa艂y 
sie na skutek przerwy w zasilaniu.

2008-01-29 16:00:00 (0,0) Witold Bogacki
O 15:45 ponownie wyst膮pi艂a przerwa w pracy urz膮dze艅. Urz膮dzenia zrestartowa艂y 
sie na skutek przerwy w zasilaniu.
Wg. informacji uzyskanej od administrator贸w w CBMM przyczyna awarii by艂y skoki 
napi臋cia, kt贸re powodowa艂y zadzia艂anie bezpiecznika r贸偶nicowego. 艁ZE przyzna艂, 
偶e przyczyna le偶y po ich stronie.

2008-01-30 10:27:00 (0,0) Piotr Gocza艂
O 10:25 ponownie wyst膮pi艂a przerwa w pracy urz膮dze艅. Urz膮dzenia zrestartowa艂y 
sie na skutek przerwy w zasilaniu.