Numer              : LODMAN.20071004-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UMEDCKD-esw
Nadawca            : Jerzy Grzenda
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-10-04 16:15:00
Koniec zdarzenia   : 2007-10-04 17:25:00
Bilet otwarty      : 2007-10-04 16:27:00
Bilet zamknięty    : 2007-10-05 16:18:00


*** Opis problemu:
Od 16:15 nie mamy połączenia ze switchem umedckd-esw.
W związku z awarią straciliśmy kontakt z następującymi switchami:
mpk-telefoniczna-esw
iw-esw
umedds-esw
asp-ds-esw
franciszkanska-esw.


*** Działanie:
2007-10-04 17:47:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilanie węzła zostało przywrócone o 17:25 i odzyskaliśmy kontakt z naszymi 
urzÄ…dzeniami.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Nie zanotowanio więcej przerw w łączności. Bilet zamknięty.


*** Historia:
2007-10-04 16:27:00 (1,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Administrator UM został powiadomiony o problemie.

2007-10-04 16:49:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przyczyną jest awaria zasilania. Termin jej usunięcia jest jeszcze nieznany.